Здравствуйте уважаемые коллеги, при демонтаже старого счетчика обратил внимание на семипроводную схему включения счетчика насколько я знаю она запрещена отсюда вопрос: это где то прописано?
Еще перед демонтажем проверил чередование фаз оказалось обратное интересно на данном счетчике влияло ли это на правильность учета?
Фото прилагаю:
с2н5он
Кем запрещена?
На старых счётчиках влияло
next
Цитата(с2н5он @ 17.7.2013, 20:07) *
Кем запрещена?


У нас например запрещена руководстом, разрешена десятипроводная.
с2н5он
Можно подробнее, 3-х фазник прямого включения, шесть проводов фазы, седьмой ноль, три - куда ещё?
next
Цитата(с2н5он @ 17.7.2013, 21:58) *
Можно подробнее, 3-х фазник прямого включения, шесть проводов фазы, седьмой ноль, три - куда ещё?


Я имею ввиду трансформаторного включения (схема как на фото с ТТ).
yuoras
Данная схема (7-ми проводная) опасная и запрещена с точки зрения безопасности и охраны труда.
У нас она строго запрещена.
next
Цитата(yuoras @ 17.7.2013, 23:02) *
Данная схема (7-ми проводная) опасная и запрещена с точки зрения безопасности и охраны труда.
У нас она строго запрещена.


Понятно,просто думал это где то отражено документально.
P.S Вот такие учеты у нас попадаются в частном секторе,можно только расчитывать на совесть хозяина,предписание на замену было только в связи с истечением срока поверки счетчика)))
yuoras
Цитата(next @ 17.7.2013, 21:22) *
P.S Вот такие учеты у нас попадаются в частном секторе,можно только расчитывать на совесть хозяина,предписание на замену было только в связи с истечением срока поверки счетчика)))

Аналогичная ситуация
Гость_Вася_*
Семипроводная схема не запрещена, просто многими не рекомендована. Речь о подключении с трансформаторами тока естественно.
yuoras
Цитата(Гость_Вася_* @ 18.7.2013, 10:34) *
Семипроводная схема не запрещена, просто многими не рекомендована. Речь о подключении с трансформаторами тока естественно.

В любом паспорте написано, что надо заземлять вторичную обмотку ТТ.
Заземлите вторичку в 7-ми проводной схеме, посмотрим не опасна ли она icon_biggrin.gif
Сунцов Денис
А по мне 7-проводная схема, что на 1-фотке - самая надежная!

1. В ней вторичка ТТ находится под фазным напряжением. Напряжение между первичкой и вторичкой =0, вероятность пробоя =0
2. При замыкании вторичных токовых на корпус получаем ба-бах с последующей НЕМЕДЛЕННОЙ заменой ТТ.
Если ноль токовых цепей заземлен, как рекомендуется в инструкции, при таком замыкании получаем недоучет от 0 до 66% в зависимости от места повреждения. И это повреждение выявится только при плановой проверке, и не всяким контролером (часто проверка ограничивается кратковременной прогрузкой ТЭНом каждой фазы)

На погрешность варианты сборки токовых цепей НЕ ВЛИЯЮТ. Доказывал неверующим на стенде У1134
yuoras
Цитата(Сунцов Денис @ 18.7.2013, 19:55) *
1. В ней вторичка ТТ находится под фазным напряжением. Напряжение между первичкой и вторичкой =0, вероятность пробоя =0
2.При замыкании вторичных токовых на корпус получаем ба-бах с последующей НЕМЕДЛЕННОЙ заменой ТТ


1.Что за фантастика?.
Напряжение Вы откуда берёте, не с первички, перемычкой?.
Первичка находится само собой под напряжением , Вы ещё с помощью перемычки подаёте её на вторичку.
2.И счётчик тоже БАБАХ.

Цитата(Сунцов Денис @ 18.7.2013, 19:55) *
Если ноль токовых цепей заземлен, как рекомендуется в инструкции, при таком замыкании получаем недоучет от 0 до 66% в зависимости от места повреждения.


То есть Вы утверждаете , что заземлять НОЛЬ токовых цепей не нужно?.
Какой недоучёт ?. Тогда у всех , кто заземлял вторичку ,получается недоучёт icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif : .
Проверьте Вашу теорию на стенде с применение образцового счётчика, Результат Вас удивит !!!!
next
icon_cool.gif
Сунцов Денис
Вот 4 варианта включения ТТ и счетчикаНажмите для просмотра прикрепленного файла
все они РАВНОЗНАЧНЫ по погрешности
и отличаются только надежностью и удобством проверки.
Гость_BES_*
по пуэ 1.5.23 требуется только 7 проводная схема 10 проводная исключается,так что не пешите бред и не вводите людей в заблуждение!!
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_BES_* @ 20.11.2014, 10:03) *
по пуэ 1.5.23 требуется только 7 проводная схема 10 проводная исключается,так что не пешите бред и не вводите людей в заблуждение!!

У меня в ПУЭ: "1.5.23. Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки.
Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей.
Конструкция сборок и коробок зажимов расчетных счетчиков должна обеспечивать возможность их пломбирования." Процитируйте, пожалуйста, как у Вас в ПУЭ!
ez81
Правильное название ИКК (исп. клемная колодка) фото здесь http://energy.prompages.ru/gallary.php?id_...ry=2212&a=2